5U与JE-C伺服CC-Link IEF Basic通讯,JOG 正常原点正常,一切换到轨迹位置模式定位都正常,唯独加速时间写不进去不管上升沿常ON也好一切换轨迹位置模式就写不进去,减速时间正常 。打30客服说伺服驱动有问题,搞不懂了。 程序上传了各位帮忙看看
描述:程序
附件: JE-C.zip (737 K) 下载次数:97
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-12-26
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-03 08:50
不要用通讯正常的上升沿来写入,用常闭信号一直写入试试