用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱变频器A840报警
上一主题
下一主题
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
299 个
工控威望:
449 点
下载积分:
16912 分
在线时间: 567(小时)
注册时间:
2016-06-06
最后登录:
2024-12-15
查看hardy_6817的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-01-18 19:56
全看
|
小
中
大
三菱变频器A840,11KW 。
接线如图
使用了4年的A740突然报警E.7 CPU故障
更换一个A840,使用了半小时报警E.CTE。(RS485,通信端子电源短路)
可是根本就没有通信,拆开CPU板,发现一个小的集成烧了。
又更换一个新的A840,使用了半个月又挂了,同样的问题,报警E.CTE。
脑壳疼。
反反复复检查了输入输出接线,没发现有异常电阻。
有遇到这样问题的大神,指导一下。
分享
混口饭吃
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
140 个
工控威望:
213 点
下载积分:
5495 分
在线时间: 104(小时)
注册时间:
2020-10-29
最后登录:
2021-04-10
查看混口饭吃的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-02-01 13:35
全看
|
小
中
大
把A740修好换上试试不就知道知道是什么问题了
如果好了,那还是换的变频器有问题呗,再说你就是换了变频器才出的这个问题
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱变频器A840报警
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问