三菱变频器A840,11KW 。
接线如图


使用了4年的A740突然报警E.7  CPU故障
更换一个A840,使用了半小时报警E.CTE。(RS485,通信端子电源短路)  
可是根本就没有通信,拆开CPU板,发现一个小的集成烧了。
又更换一个新的A840,使用了半个月又挂了,同样的问题,报警E.CTE。

脑壳疼。

反反复复检查了输入输出接线,没发现有异常电阻。

有遇到这样问题的大神,指导一下。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1839 点
下载积分: 77840 分
在线时间: 515(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-11-22
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-18 22:05
首先先仔细查查线路,其次跳线有没有问题?参数设定有没有问题?
实在查不出的话,你可以做个大胆的推定,
那就是整批次的变频都有问题,虽然这种机率很小,但是我碰到过。
18年的时候用过一批安川的变频,没有多久,就陆陆续续的坏了,
有的用了一个多月就坏,有的一年多才坏,后来经销商说是厂家的问题,
有两个厂家生产该产品,其中一个厂家,采购的一个芯片有问题,
结果是经销商把所有的该型号该批次的变频全部免费更换掉了。
楼主留言:
应该是线路问题,但是查不出来。
线跳,参数有问题工作都不正常吧。
质量问题应该不会这么巧,设备是日本进口的,第一个A740自带的,第二个A840也是旁边进口机拆的。第三个是国内买的。