三菱变频器A840,11KW 。
接线如图
使用了4年的A740突然报警E.7 CPU故障
更换一个A840,使用了半小时报警E.CTE。(RS485,通信端子电源短路)
可是根本就没有通信,拆开CPU板,发现一个小的集成烧了。
又更换一个新的A840,使用了半个月又挂了,同样的问题,报警E.CTE。
脑壳疼。
反反复复检查了输入输出接线,没发现有异常电阻。
有遇到这样问题的大神,指导一下。
分享
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
447 点
下载积分:
16907 分
在线时间: 564(小时)
注册时间:
2016-06-06
最后登录:
2024-11-19
查看hardy_6817的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-19 09:03
全看
|
小
中
大
打三菱官方电话问了,外部控制接线不会引起E.CTE故障,但是找不到原因。
输出的0~10V过载了会不会引起自己坏了呢?
分享
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
447 点
下载积分:
16907 分
在线时间: 564(小时)
注册时间:
2016-06-06
最后登录:
2024-11-19
查看hardy_6817的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-01-21 12:12
全看
|
小
中
大
MV2 C25输出的0-10V电压,接了两个这样的变频。
分享