hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 567(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-18 19:56
三菱变频器A840,11KW 。
接线如图


使用了4年的A740突然报警E.7  CPU故障
更换一个A840,使用了半小时报警E.CTE。(RS485,通信端子电源短路)  
可是根本就没有通信,拆开CPU板,发现一个小的集成烧了。
又更换一个新的A840,使用了半个月又挂了,同样的问题,报警E.CTE。

脑壳疼。

反反复复检查了输入输出接线,没发现有异常电阻。

有遇到这样问题的大神,指导一下。
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19357 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-12-19
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-20 17:51
你的控制信号是哪里给定的呢?PLC?中间继电器?还是其他?
楼主留言:
PLC直接输出给定,没有经过中继。变频输出的零速及运行中信号也是直接给了PLC,变频的SD端子跟开关电源的OV短接了。
我查了资料,控制的输入进入变频内部经过了光耦隔离,反馈信号的输出都是集电极开路,假如控制线路产生了异常电压冲击,不知道会不会损坏变频。剩下就是电位器和输出O-10V电压信号了。
变频输出的0-10V电压信号经过了中继,这个是自动时同步速度用的。图纸我贴下图了
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19357 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-12-19
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-21 15:34
引用
引用第3楼黄晓liang于2021-01-20 17:51发表的  :
你的控制信号是哪里给定的呢?PLC?中间继电器?还是其他?

PLC用的是哪个牌子的呢?输出类型是哪个方式?源型还是漏型?且PLC的输出端子公共端是接开关电源的0V,还是用PLC自己内部的电源?
我觉得有可能是电位差的关系
楼主留言:
PLC是欧姆龙CJ2M,CPU11,漏型模块控制,公共端是开关电源0V。我现在把变频的输入控制用普通 继电器隔离了。11KW变频,伤不起啊~!
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19357 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-12-19
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-02-01 17:39
引用
引用第5楼黄晓liang于2021-01-21 15:34发表的  :

PLC用的是哪个牌子的呢?输出类型是哪个方式?源型还是漏型?且PLC的输出端子公共端是接开关电源的0V,还是用PLC自己内部的电源?
我觉得有可能是电位差的关系

设定的参数呢,看看有没有哪里不合理的。。。