楼主  发表于: 2021-01-18 17:50
大家好,请问如果将还没有安装的智能模块分配地址提前写入CPU中,这样PLC是不是会一直报警?一定要先安装好模块,再去分配IO地址吗?
谢谢!
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-18 18:05
分配了智能模块,CUP自然会搜索查找,所以你设置好了智能模块和基板参数,要硬件配置齐。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(zhanglin2008) 真诚感谢!