三相电热管总功率27KW,额定电压220V。电源输入电压是三相220V,电热管接成三角形,那么线电流是70.8A吗?
分享
解振斌
学习学
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
199 个
工控威望:
232 点
下载积分:
641 分
在线时间: 435(小时)
注册时间:
2010-03-30
最后登录:
2024-11-12
查看解振斌的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-22 14:14
全看
|
小
中
大
不好意思看错了抱歉了,我是按照线电压380V算的
三相电加热 线电压220V时 单根加热管220V 27kw=70.2A 相电流40.5A
三相电加热 线电压380V时 单根加热管220V 27kw=41A 星接线电流等于相电流27A