liangdan0826
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2020-12-11
最后登录: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-16 19:53
图片:
图片:
图片:
PLC型号FX3U,触摸屏型号威纶通MT6056i,FX3U通讯口是RS-422,触摸屏是RS485,接线如图,为啥一直连接不上,现有问题还是设置有问题?搞不定了,有没有大佬帮帮忙,谢谢
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-09
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-16 20:36


試試這個
1)你用的RS-422接腳圖4,7位置好像有問題。
2)傳送T要接到接收R。
[ 此帖被twingo49在2021-01-16 20:56重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(liangdan0826) 真诚感谢!