我想用CP1H来和称重仪表进行MODBUS通讯,但是读的数都是0,到底是怎么设置的呢
想读取称重仪表的显示值
设置D32300=#02,D32301=#03,D32302=#04,D32303=#E,D32304=#2,
读到的D32354=#0400,D32355到后面都是0
niangao127
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 549 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2011-10-19
最后登录: 2024-07-30
查看niangao127的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-19 10:10
https://www.fa.omron.com.cn/elearning/video/1092
https://www.fa.omron.com.cn/elearning/video/1096

以上是官网教程

你可以先用电脑通过串口调试程序跟仪表通讯,看一下是否可以读到数据