xulin_xy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 168 点
下载积分: 828 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2024-10-15
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-15 11:33
我这有8台电机分别用1-8表示   我想用触摸屏上可以设置启动顺序,比如 我设置3号-4号-1号-2号-5号-6号-7号-8号      设置好后 按下启动键,就按照我设置的启动顺序启动, 我下次还能在触摸屏上更改启动顺序    这个怎么来写程序呢?
     请教下各位大神
见贤思齐焉
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 276 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2336 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2020-04-18
最后登录: 2024-10-24
查看见贤思齐焉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-17 09:17
图片:
图片:
之前见到过一个阀组动作大概是这样的  就是程序繁琐   用st  应该简单点  就是第一步时候H0.01通 电机1启动 第二步H1.08通   电机8启动   细节就不说啦  
[ 此帖被见贤思齐焉在2021-01-17 09:41重新编辑 ]
见贤思齐焉
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 276 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2336 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2020-04-18
最后登录: 2024-10-24
查看见贤思齐焉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-17 09:24
图片:
触摸屏大概这样的  第一步想让电机三启动  触摸屏把h0.03  置1   第二步想让电机2启动    就在触摸屏把H2.02置1 每步时间可设定
[ 此帖被见贤思齐焉在2021-01-17 09:32重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(xulin_xy) 真诚感谢!
    见贤思齐焉
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 381 点
    下载积分: 2336 分
    在线时间: 230(小时)
    注册时间: 2020-04-18
    最后登录: 2024-10-24
    查看见贤思齐焉的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-01-20 09:51
    引用
    引用第14楼bnnyygy于2021-01-19 23:39发表的  :
    这次我给你搞个偏移的,我测试OK,

    测试项目:
    共计16组输出,
    D100~D115对应1~16组输出位(bit0~bit15).设定1则为W10.1 输出,设定4则为W10.4输出.以此类推,范围是0~15
    .......

    看了半天懂了  D100  是第一步启动动电机的序号  d115是第15步启动电机的序号