各位师傅,今天遇到一个问题,西门子200Smart ,和 涡街流量计 通讯读累计总流量,分段读取,一个表读两次,小数点之前和之后,一共两块表,
但是,运行久了,会像死机一样,我用的时间轮询,一秒读一个,然后有给上升沿, 流量已经读不出来,定格在之前的值,卡在那
,有没有什么解决办法,谢谢支招。
分享
13930228124
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
155 点
下载积分:
524 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2020-07-21
最后登录:
2024-12-12
查看13930228124的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-15 10:25
全看
|
小
中
大
MODBUS msg的使能端EN不能使用 SM0.0 ,每个时间点只能运行一个MSG指令