各位大侠:
         我用FX1N plc和淘宝够买fx1n --485bd板与变频器RTU 通讯
                可以发送数据,控制正反转和频率写入,但是读出的回传数据
                      却是RS 的发送数据,程序应该没有错,请教各位大侠其它哪里有
                           需要注意,或修改的吗?或者解决方法?

                                   请教了,谢谢!
光明左使
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2019-07-27
最后登录: 2024-07-23
查看光明左使的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-08 11:01
變頻器正常H06寫入功能碼的應答内容就是與查詢内容一致吧,你看下變頻器通訊手冊,上面應該有列出來。