xcl
一个人如果不经常想未来,就会麻木的接受现在。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 188 点
下载积分: 880 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2024-06-09
查看xcl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-07 20:07
各位大侠:
         我用FX1N plc和淘宝够买fx1n --485bd板与变频器RTU 通讯
                可以发送数据,控制正反转和频率写入,但是读出的回传数据
                      却是RS 的发送数据,程序应该没有错,请教各位大侠其它哪里有
                           需要注意,或修改的吗?或者解决方法?

                                   请教了,谢谢!
lightroad
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 192 点
下载积分: 622 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2024-08-02
查看lightroad的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-26 10:10
同意二楼。
借贵地一问。
对于MODBUS RTU通讯,PLC写入从站的数据要有CRC计算。我想知道,从站返回给PLC的数据不需要在PLC中进行CRC校验吗?我看一些案例在程序中没有从站返回数据的校验。谢谢~
lightroad
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 192 点
下载积分: 622 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2024-08-02
查看lightroad的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-28 19:18
引用
引用第6楼xuanyi33于2021-03-26 10:32发表的  :
不需要的

谢谢~
lightroad
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 192 点
下载积分: 622 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2024-08-02
查看lightroad的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-28 19:21
引用
引用第7楼来人給朕退下于2021-03-26 15:32发表的  :



从站会算好和数据帧一起发来,三菱PLC只支持自动和校验和奇偶校验,CRC要自己写程序。从站也有CRC校验功能的,不然他怎么知道PLC发过来的校验的真假,

谢谢~
我相知道对于从站返回的数据,主站需要校对校验码吗?
lightroad
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 192 点
下载积分: 622 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2024-08-02
查看lightroad的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-28 20:47
引用
引用第6楼xuanyi33于2021-03-26 10:32发表的  :
不需要的

不校验校验码,如何保证返回数据正确呢?
lightroad
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 192 点
下载积分: 622 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2024-08-02
查看lightroad的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-04-20 19:23
引用
引用第11楼zhou1211于2021-03-31 15:13发表的  :

固定协议都不要你校验,底层都写过校验,例如触摸屏modbus和第三方设备通讯,抓包你会发现,crc校验自动生成,不需要你写

哦哦,多谢~