写了个这个程序FP指示灯在闪,用万用表直流档量没有电压,FP+接在闭环步进电机PUL+上,FP-接在PUL-上面。步进电机没有动作,步进电机用Y0点控制可以动。望哪位大神指点下!
分享
来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
271 点
下载积分:
906 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2019-09-19
最后登录:
2024-10-23
查看来人給朕退下的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-14 22:42
全看
|
小
中
大
你应该往#27 写入 HC0 用以开启手轮模式和变速模式,然后把编码器测得的手轮脉冲实时写入到#15,#16 第一目标速度中,就可以了,你看你只往#27里写了个K1,那是普通定位模式,不明白就加我QQ吧,要备注啊。2467308522
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行