g073545
佛山工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1076(小时)
注册时间: 2013-03-08
最后登录: 2024-12-18
查看g073545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-07 09:21
我设定在当日的23点59分59秒的上升沿,把当日产量转存在指定的寄存器,并清零当日产量,但是有时在这个时间设备会断电,这样就会转存不了啊。有啥办法,在这个时间段断电了,也能转存当日的产量呢??欢迎大家指点。
lrw123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 174 点
下载积分: 579 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2019-09-20
最后登录: 2024-11-19
查看lrw123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-07 09:27
比较日期吧,如果PLC没有这个指令就在触摸屏那里写宏程序,把时间传给plc,plc第一次上电比较日期,日期不同就转传并清零