用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
对于生产历史产量记录的问题!求助。
上一主题
下一主题
g073545
佛山工控
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
412 个
工控威望:
591 点
下载积分:
3655 分
在线时间: 1076(小时)
注册时间:
2013-03-08
最后登录:
2024-12-18
查看g073545的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-01-07 09:21
全看
|
小
中
大
我设定在当日的23点59分59秒的上升沿,把当日产量转存在指定的寄存器,并清零当日产量,但是有时在这个时间设备会断电,这样就会转存不了啊。有啥办法,在这个时间段断电了,也能转存当日的产量呢??欢迎大家指点。
分享
lrw123456
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
174 点
下载积分:
579 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2019-09-20
最后登录:
2024-11-19
查看lrw123456的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-07 09:27
全看
|
小
中
大
比较日期吧,如果PLC没有这个指令就在触摸屏那里写宏程序,把时间传给plc,plc第一次上电比较日期,日期不同就转传并清零
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
对于生产历史产量记录的问题!求助。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问