conlycn
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 176 点
下载积分: 614 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2013-07-14
最后登录: 2024-09-29
查看conlycn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-01 20:32
图片:
不知道大家有没遇到一种情况,PLC在STOP状态,程序监控强制输出Y248,QY42P模块的 8指示灯亮,输出电磁阀也动作,但将PLC拔到RUN状态,用触摸屏切换按钮M410置ON,输出Y248也为ON状态,QY42P模块的8也亮起,但输出电磁阀却无动作,不知道是何情况,不知道有哪位遇到同样的问题,首先QY42P模块是全新的。求助。
yyande
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2687 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2020-05-23
最后登录: 2024-12-09
查看yyande的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-16 16:11
双线圈的可能性最大,比如mov K0 K4Y240 语句就能把Y248复位,你还难检查出双线圈