FX3G485BD RTU与无协议通讯
上一主题
下一主题
madawa
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
169 点
下载积分:
855 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2017-06-09
最后登录:
2024-11-25
查看madawa的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-12-30 17:00
全看
|
小
中
大
FX3GPLC+485BD板与扫码枪,RTU压力传感器做无协议通讯。程序分开扫码枪与压力传感器中任何一个都能通的上,但是两部分通讯程序放一块只能通讯上其中一个(先触发通讯的那个)。分时触发也不行。恳请指教。
[ 此帖被madawa在2020-12-30 17:51重新编辑 ]
附件:
FX3G 485BD 无协议与RTU.zip
(176 K) 下载次数:292
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
周锅锅
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
189 点
下载积分:
2353 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2020-08-01
最后登录:
2024-11-01
查看周锅锅的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-04 13:51
全看
|
小
中
大
指令只用一个,你用的时候换不同的参数看行不行,比如DDRVA指令从头到尾我只用了一个,但是每次定位前都用不同的参数,所以可以定位不同的位置
楼主留言:
感谢回复,我把两个通讯协议改一致,只用一条指令。用中间继电器切换需要通讯的那个。