用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX3G485BD RTU与无协议通讯
上一主题
下一主题
madawa
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
169 点
下载积分:
855 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2017-06-09
最后登录:
2024-11-25
查看madawa的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-12-30 17:00
全看
|
小
中
大
FX3GPLC+485BD板与扫码枪,RTU压力传感器做无协议通讯。程序分开扫码枪与压力传感器中任何一个都能通的上,但是两部分通讯程序放一块只能通讯上其中一个(先触发通讯的那个)。分时触发也不行。恳请指教。
[ 此帖被madawa在2020-12-30 17:51重新编辑 ]
附件:
FX3G 485BD 无协议与RTU.zip
(176 K) 下载次数:292
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
27800472
大海
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
139 点
下载积分:
13311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2009-11-02
最后登录:
2024-11-07
查看27800472的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-12-30 18:50
全看
|
小
中
大
你用了2条RS指令,RS指令同一时刻只能有一条指令被执行!不可以同时驱动2个RS指令
楼主留言:
先触发一个RS,读到数据关闭RS。然后再触发另一个RS2也不行
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX3G485BD RTU与无协议通讯
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问