plc控制汽缸,当从自动模式切换到手动模式后,操作了某个或几个汽缸,再次切换到自动模式时,手动操作的汽缸自动回到自动模式时的状态。各位一般怎么处理?
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-12-20
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-30 08:46
手动恢复回去  再切换自动 切换自动时 状态不一致就报警