plc控制汽缸,当从自动模式切换到手动模式后,操作了某个或几个汽缸,再次切换到自动模式时,手动操作的汽缸自动回到自动模式时的状态。各位一般怎么处理?
fgx9306
Engineer-X
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 733 个
工控威望: 837 点
下载积分: 18218 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2024-12-20
查看fgx9306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-31 14:14
可以都用置位复位指令处理啊,各动各的互补干扰
绝对不可以手自动切换时气缸动起来