王兴旭
sunrise
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 140 点
下载积分: 712 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2020-05-29
最后登录: 2024-06-25
查看王兴旭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-29 13:18
我用三菱FX2N与台达VFD-M通迅方式改变变频器的设定频率,没有成功。请教大家应该把数据写到变频器的哪个地址?共用了两条RS指令,通迅控制正、反转,停止,都可以,就是不能改变频率。把频率写到H2001不行,写到H0042也不行(参数P66:通迅主频设定,66的十六进制数是42.)。通迅是用MODBUS的ASCII方式,LRC校验。校验码也没有错,我用手算过,结果与程序运算一致。变频器参数P00,主频率输入来源设定,03:主频率输入通信输入(RS485)。问题出在哪里呢?请教大家!
gao870625
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 105 点
下载积分: 598 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2016-03-30
最后登录: 2020-12-30
查看gao870625的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-30 14:02
最好上传你的程序