比如流水线作业,产品进入设备定位完成,到第二个产品定位完成为一个完整周期。
但是产品定位完成标志位为M100,怎么计时才能得到这个计时周期呢?
分享
lxc429390625
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
1628 点
下载积分:
2517 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2012-01-30
最后登录:
2024-10-22
查看lxc429390625的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-12-25 17:08
全看
|
小
中
大
起始步骤时开始计时,将计时器数据传送到寄存器中,一个动作循环下来以后寄存器里的数值就是周期时间了