用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
遇到一个台达的伺服问题
上一主题
下一主题
xueli521
生而无畏学至终章
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
158 点
下载积分:
10474 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2019-07-22
最后登录:
2022-01-11
查看xueli521的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-12-24 16:13
全看
|
小
中
大
正常两相220V用万用表量,没有问题,接上伺服后,再量电压变成20多V,伺服驱动显示不正常,这是驱动坏了吗?
分享
fq-967
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
171 个
工控威望:
288 点
下载积分:
2244 分
在线时间: 599(小时)
注册时间:
2015-06-12
最后登录:
2024-11-15
查看fq-967的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-12-24 16:37
全看
|
小
中
大
20几伏伺服驱动不了吧?220先接个灯泡看亮不亮!
楼主留言:
220V试过了,正常的。但是接到伺服驱动上就变了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
遇到一个台达的伺服问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问