三菱MR-JE-A伺服驱动器能不能把LSP,LSN两个限位通过参数改成常开信号?因为常闭信号还要通过继电器转一下比较麻烦,如果可以直接在伺服驱动器参数里面修改一下就可以直接接传感器了
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19357 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-12-19
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-23 15:28
直接用参数屏蔽掉不就好了,外部还需要用到这个信号?