各位大佬,我驱动器型号MR-J3-10A机电型号HF-KP13,PLC型号FX3U,我按手册位置控制的接线接,怎么控制不了,伺服电机是好的,用USB是可以控制转动的,但是就是用PLC控制不了,监控是有脉冲输出的,是不是我接线有问题?还是哪里有问题?求大佬指导一波
分享
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
163 个
工控威望:
355 点
下载积分:
773 分
在线时间: 373(小时)
注册时间:
2009-05-17
最后登录:
2024-10-22
查看sicsuilyijun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-12-23 09:25
全看
|
小
中
大
FX3U的Y0脉冲口当前脉冲寄存器应该是D8340,你监控一下。如用PLSY指令让电机一直运转,位置脉冲可设为K0。还有伺服参数设置不知对不