liangdan0826
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2020-12-11
最后登录: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-22 22:24
图片:
图片:
图片:
图片:
各位大佬,我驱动器型号MR-J3-10A机电型号HF-KP13,PLC型号FX3U,我按手册位置控制的接线接,怎么控制不了,伺服电机是好的,用USB是可以控制转动的,但是就是用PLC控制不了,监控是有脉冲输出的,是不是我接线有问题?还是哪里有问题?求大佬指导一波
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19357 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-12-19
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-30 15:52
检查一下41脚CR这个信号是不是一直有?如果有,脉冲是禁止的一个状态。。。