汪洋田君
干就完了!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2009 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2025-04-14
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-22 09:13
图片:
现在有个项目,FX5U的需要与基恩士CCD通讯(型号:CV-X300F).
走以太网通讯。
但是在选择通讯时,懵逼。
一直搞不懂通讯的实质,哪位大神教教我。
学无止境
lsllq88
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 419 点
下载积分: 35642 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2016-04-10
最后登录: 2025-04-15
查看lsllq88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-28 11:34
PLC固件版本要在1.201以上才行,也就是2020年7月以后生产的5U才行
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(工控老杜) 热心助人!