zengtie1992
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 273 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2019-05-20
最后登录: 2024-11-01
查看zengtie1992的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-17 09:40
1.DOG 方式 1 (近原点开关的脉冲沿检测 + 原点开关 前端基准)检测到近原点开关的上升沿后,将最初的原点开关的上升沿作为原点。
是不是可以理解为:近点信号为模组安装的原点信号,原点信号为伺服的Z相输出。回原点中碰到近点减速,碰到原点停止。

2.DOG 方式 2 (近原点开关的脉冲沿检测)检测到近原点开关的上升沿,并将其作为原点。
是不是可以理解为:直接用近点开关信号做原点,不使用原点信号。

3.DOG 方式 3 (近原点开关的脉冲沿检测 + 原点开关 后端基准)检测到近原点开关的下降沿(后端)后,将原点返回方向最初的原点开关的上升沿作为原点。
是不是可以理解为:与DOG方式1一样,一个是近点信号的上升沿,一个是近点信号的下降沿。

4.原点方式 (原点开关的脉冲沿检测)从当前位置向原点返回方向移动,检测到最初的原点开关的上升沿后停止,将其作为原点。
是不是可以理解为:不要近点信号,假如CH0,直接使用X4信号作为原点,回原点过程,碰到X4就停止,精度不高场合使用,DOG1,DOG3可以使用在精度稍微高的场合。

5.数据设置方式:以位置控制存储器的轴设置区域的原点坐标值为基准进行原点返回
直接往存储器里写值

望大家不吝赐教!
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 769 个
工控威望: 987 点
下载积分: 13526 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-11-13
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-17 10:24
第一种需要接Z向脉冲,我用第二种,伺服步进都没问题,挡片还能在正好在原点上,
QQ:569456723