似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1120 点
下载积分: 606 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2024-11-15
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-17 08:58
按照三菱的写法只要条件接通D2里面的值就会发生变化,为什么欧姆龙的上升沿指令没有反应呢?我不管前面哪个条件接通,D2的值都没有变化这是为什么啊?
有没有大神帮我看一下“窗口切换”里面条件接通寄存器为什么没变化呢?是设置问题还是程序问题?
[ 此帖被似水流年ol在2021-05-22 12:35重新编辑 ]
似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1120 点
下载积分: 606 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2024-11-15
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-17 11:10
引用
引用第1楼ngch于2020-12-17 09:11发表的  :
没有问题

单独写是没有问题,放到程序里面就不行了,不知道是为什么
似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1120 点
下载积分: 606 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2024-11-15
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-17 11:12
引用
引用第1楼ngch于2020-12-17 09:11发表的  :
没有问题
附件: 研磨机.zip (14 K) 下载次数:41
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1120 点
下载积分: 606 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2024-11-15
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-17 11:15
引用
引用第1楼ngch于2020-12-17 09:11发表的  :
没有问题

大神能不能帮我看一下是程序问题吗
似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1120 点
下载积分: 606 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2024-11-15
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-17 12:37
引用
引用第5楼w45062099于2020-12-17 12:03发表的  :
把报警程序里最后END段程序移至窗口切换最后,你的程序提前结束了!后面的没有扫描.

非常感谢,问题已解决,第一次用欧姆龙还是不太熟悉
似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1120 点
下载积分: 606 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2024-11-15
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-05-22 12:34
已解决