按照三菱的写法只要条件接通D2里面的值就会发生变化,为什么欧姆龙的上升沿指令没有反应呢?我不管前面哪个条件接通,D2的值都没有变化这是为什么啊?
有没有大神帮我看一下“窗口切换”里面条件接通寄存器为什么没变化呢?是设置问题还是程序问题?
[ 此帖被似水流年ol在2021-05-22 12:35重新编辑 ]
w45062099
多做事,少说话!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 340 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 1045(小时)
注册时间: 2014-10-23
最后登录: 2024-11-22
查看w45062099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-17 12:03
把报警程序里最后END段程序移至窗口切换最后,你的程序提前结束了!后面的没有扫描.