用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求大神帮忙
上一主题
下一主题
似水流年ol
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
89 个
工控威望:
1120 点
下载积分:
606 分
在线时间: 124(小时)
注册时间:
2017-07-22
最后登录:
2024-11-15
查看似水流年ol的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-12-17 08:58
全看
|
小
中
大
按照三菱的写法只要条件接通D2里面的值就会发生变化,为什么欧姆龙的上升沿指令没有反应呢?我不管前面哪个条件接通,D2的值都没有变化这是为什么啊?
有没有大神帮我看一下“窗口切换”里面条件接通寄存器为什么没变化呢?是设置问题还是程序问题?
[ 此帖被似水流年ol在2021-05-22 12:35重新编辑 ]
分享
w45062099
多做事,少说话!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
340 个
工控威望:
450 点
下载积分:
1293 分
在线时间: 1045(小时)
注册时间:
2014-10-23
最后登录:
2024-11-22
查看w45062099的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-12-17 12:03
全看
|
小
中
大
把报警程序里最后END段程序移至窗口切换最后,你的程序提前结束了!后面的没有扫描.
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(似水流年ol) 真诚感谢!
每天只要小小一步都是在进步!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求大神帮忙
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问