我给指令电机不转没有反应,监视是有脉冲的,这是我的接线有问题还是程序有问题,在下新手刚学习,还希望各位大佬多多指教,这是为什么呢?
liangdan0826
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2020-12-11
最后登录: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-17 11:53
引用
引用第1楼andongfang于2020-12-17 08:44发表的  :
ENA应该是高电位使能,可以不接线,5V电源的0V要接对。
我用的是24V电源,OPTO我是串联2.2KΩ的电阻,脉冲和方向没有串电阻,因为我COM端接电源0V,这样接应该没问题吧
liangdan0826
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2020-12-11
最后登录: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-17 12:16
引用
引用第2楼梦雨天涯于2020-12-17 09:07发表的  :
电机的AB接线是否正确,也就是两两一组?使能应该不需要的……脉冲和方向的电压是否加电阻(24V需要加)

我用的是24V电源,OPTO我是串联2.2KΩ的电阻,脉冲和方向没有串电阻,因为我COM端接电源0V,这样接应该没问题吧
AB线说实话我也不确定,没有标识了
liangdan0826
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2020-12-11
最后登录: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-17 19:04
引用
引用第5楼早上帅醒于2020-12-17 13:31发表的  :
PLC型号发一个看看

三菱FX3U