liangdan0826
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2020-12-11
最后登录: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-17 00:34
图片:
图片:
我给指令电机不转没有反应,监视是有脉冲的,这是我的接线有问题还是程序有问题,在下新手刚学习,还希望各位大佬多多指教,这是为什么呢?
tom0321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 746 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2013-09-25
最后登录: 2024-10-14
查看tom0321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-19 22:07
Y2使能不能输出,电机是两组线圈用万用表测量,一组接A+A-,一组接B+B-,不用分那根线是A+或者A-,B+或者B-;OPTO接5v+,或者24V+(但是要接在Y0Y1线上串2K电阻),PLC输出COM接5V-(或者24V-),Y0接PUL,Y1接DIR
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liangdan0826) 真诚感谢!