yaniii
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 75 点
下载积分: 862 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2019-07-20
最后登录: 2023-09-24
查看yaniii的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-13 20:30
图片:
如图P21子程序是一个设备的recipe在触摸屏上的列表显示的算法,上下页控制,一页显示10个,一个recipe存储占300字。
原程序只可以保存60个配方,就是6页,这个算法没问题,但是现在由于配方增多,需要扩充,源程序不改的话当超过11页后也就是Z7会算到33000,Z7一个字最大范围-32768~32768,然后PLC就报错了,这个需要怎么改呀,需求是改到能有100页,也就是1000个容量。
菜鸟888
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 524 点
下载积分: 12580 分
在线时间: 1096(小时)
注册时间: 2006-09-03
最后登录: 2024-11-12
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-17 20:09
改大ZR容量