如图P21子程序是一个设备的recipe在触摸屏上的列表显示的算法,上下页控制,一页显示10个,一个recipe存储占300字。
原程序只可以保存60个配方,就是6页,这个算法没问题,但是现在由于配方增多,需要扩充,源程序不改的话当超过11页后也就是Z7会算到33000,Z7一个字最大范围-32768~32768,然后PLC就报错了,这个需要怎么改呀,需求是改到能有100页,也就是1000个容量。
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2847 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-13 21:09
16位变址就不够就用32位变址,
如果还是不够,上工控机,用数据库。
楼主留言:
那就是把Z7改用ZZ7吗,然后把Z8不被占用是吗?