求助各位大侠:
     故障现象描述:
设备动作描述:提升臂带负载上升和下降运行。
故障现象:设备使用了将近一年没有任何问题,近日出现提升臂带负载下降时,下降到一半的位置提升臂直线坠降,导致产品直接砸报废,检查电机抱闸和其他电气信号均正常,产品清理后再次带负载试机又无异常,变频器、PLC均无报警信息。设备使用三菱FR-E740-5.5K-CHT变频器和三菱FX3U-128MR-ES/A。为保险起见,更换了1台变频器,恢复生产7天以上无异常。

求助大家有无更好的办法防止提升臂坠降,自己研究了一下三菱变频器的说明书,有个“零电流检测”功能,pr152、pr153,但是不会用。求教。
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1313 分
在线时间: 2660(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2025-01-10
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-13 21:35
A700系列主要使用在bai起重、电梯、印包、印染、材料卷取及其它通用场合。A700产品适合于各类负载要求高的设备上。
F700系列特别适用于风机、水泵、空调等专业。
E700通用场合,也是经济型产品
D700是多功能,紧凑型产品
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liudongtian) 真诚感谢!
    乌龟船长
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1283 个
    工控威望: 7633 点
    下载积分: 1313 分
    在线时间: 2660(小时)
    注册时间: 2007-03-21
    最后登录: 2025-01-10
    查看乌龟船长的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-12-13 21:36
    网上帮你找的,    提升场合我们也是用A700