liudongtian
我是小电工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 42235 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2011-01-16
最后登录: 2024-11-15
查看liudongtian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-13 19:39
求助各位大侠:
     故障现象描述:
设备动作描述:提升臂带负载上升和下降运行。
故障现象:设备使用了将近一年没有任何问题,近日出现提升臂带负载下降时,下降到一半的位置提升臂直线坠降,导致产品直接砸报废,检查电机抱闸和其他电气信号均正常,产品清理后再次带负载试机又无异常,变频器、PLC均无报警信息。设备使用三菱FR-E740-5.5K-CHT变频器和三菱FX3U-128MR-ES/A。为保险起见,更换了1台变频器,恢复生产7天以上无异常。

求助大家有无更好的办法防止提升臂坠降,自己研究了一下三菱变频器的说明书,有个“零电流检测”功能,pr152、pr153,但是不会用。求教。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-14 21:14
A系列变频器的有编码器接口板的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liudongtian) 真诚感谢!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8229 个
    工控威望: 10359 点
    下载积分: 21065 分
    在线时间: 3023(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-12-17 20:22
    引用
    引用第6楼wudezhou888于2020-12-16 11:40发表的  :
    制動電阻是用的變頻器自帶的還是外挂的,如果是自帶的,換了變頻器好了可能是制動電阻壞了。

    这个小功率变频器的制动电阻是没有内置的。
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。