大家好,最近有个小项目想干,5个步进电机,做简单定位,FX怎么选型比较好,大概看了下资料,可以3U加1PG模块,也可以两个3U。NN通信看着也不复杂,1PG看着头大,两种方案都没用过,要学点东西,想听下大家意见,感谢!!
工控勤哥
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8546 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-06-23
最后登录: 2024-10-11
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-12 16:10
5U自带四轴,再加一个两轴扩展,调试那叫一个舒坦,两个PLC组网,调试两个PLC来回插拔,糟心!