大家好,最近有个小项目想干,5个步进电机,做简单定位,FX怎么选型比较好,大概看了下资料,可以3U加1PG模块,也可以两个3U。NN通信看着也不复杂,1PG看着头大,两种方案都没用过,要学点东西,想听下大家意见,感谢!!
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 663 个
工控威望: 5996 点
下载积分: 2114 分
在线时间: 561(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-21
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-26 10:47
肯定用1PG啊,两个PLC通讯数据有限。