请教各位前辈控制图档和文字说明大概是这样
请问前辈是否有类似的程序可以参考呢?

空调箱控制说明:
1. 回风温度值TI感测需求温度,以控制风机变频器输出维持回风温度恒定;当温度达到设定值时,维持最小换气风量所需要的风车运转频率。
2. 出风温度值TI感测需求温度,以控制冰水二通阀CV开度,维持出风回风的温度恒定。
3. 初级滤网建议每月定期更换,滤网差压开关PDS调整至滤网必须更换装态,当其作动时发出警报通知人员更换初滤及袋式过滤网。
4. 风差压开关AFS,感测风机进出两测的差压状态,当风机启动后AFS未作动,则发出警报,通知人员检修。
5. 风机停止或故障时,CV强制开闭以节约能源。
6. 当回风侦烟感测器SD侦测到烟雾时,会停止空调箱的运作,同时发出警报

圖示在附件中 圖片
我只是个新手 问题比较多 请各位前辈多多见谅
huanghuiqun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 197 点
下载积分: 467 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2008-08-26
最后登录: 2024-10-28
查看huanghuiqun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-16 23:28
你这个应该是洁净车间用的组合式控温控湿机组吧,写出来容易,做好不容易。特别是全新风的机组,有回风机组相对容易些。
广州汇巨自动化--食用菌工厂化培植环境设计 13902292428
huanghuiqun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 197 点
下载积分: 467 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2008-08-26
最后登录: 2024-10-28
查看huanghuiqun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-17 22:31
私信我,五年的项目资料,你有多少有多少。早没有在哪个行业了。