FC块 #内部记录 类型 是 Temp
FB块 #内部记录 类型 是 Static
用的仿真器模拟,结果就是,外部输入断了以后 FC中的#内部记录OFF了,但是用的是置位指令啊。FB中怎么没断开。
程序就看到的这么多,其他地方没有了。
沉迷学习,无法自拔。 沉迷学习,无法自拔。 沉迷学习,无法自拔。 沉迷学习,无法自拔。 沉迷学习,无法自拔。
分享
柳絮飞花
无产工程师
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
501 个
工控威望:
1212 点
下载积分:
7855 分
在线时间: 102(小时)
注册时间:
2017-06-27
最后登录:
2024-10-22
查看柳絮飞花的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-12-08 09:36
全看
|
小
中
大
临时变量,使用完之后地址就会被释放了。
你粗浅可以这么理解,临时变量比作街边共享单车,这次你使用了。你下次使用未必还是这辆车了。
使用临时变量TEMP时:
1.不能先使用,再赋值
2.不适用于自锁线圈
3.不适用于上升,下降沿
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!