之前一直用三菱,新工作用台达,以AS系列为主。翻来覆去看手册,看的有点懵。大概分享一下我总结的内容:
脉冲方式
AS200系列,AS228本体高速输出为12个(AS218是6个),走脉冲控制理论上最多能带12个轴
AS300系列,都是12个,本体最多带12个轴。但可以选配两轴(AS02PU-A)和四轴(AS04PU-A)模块。
问题一:不考虑程序步数,本体+定位模块,两个系列最多可以带多少轴?
解答:定位模块仅限于手册中,市面并未流通,买不到。本体最多可以带12个轴,如果需要使用插补等功能,只能带6个轴。

CANopen方式
AS300配上AS-FCOPM控制板,走CANopen可以控制8个轴,AS200本体自带CANopen。
问题二:AS200也是带8轴吗?能否用脉冲带12个B2,加CANopen带8个A2,组合使用?
解答:CANopen的台达专属模式,可以带8个轴,通用DS301模式,可以带30个左右,也可以CANopen+脉冲组合使用,用脉冲控制一些不支持CANopen的步进。

RS485方式
AS PLC手册中写的是AS300 MODBUS联机数为32台,AS200为16台。而ASDA-A3伺服使用手册里写,RS485最多可以连接32轴。
问题三:那么用PLC走485到底能带几个轴?用上位机走485又可以控制几个轴?
解答:RS485由于速率有限,只能带少数几个轴,最好单个485不超过4个,根据运动机构动作指令频率适配。

最后,总结下CANopen的台达专属和DS301两种模式区别。
台达专属模式,只能带台达伺服,最多8个。不需要进行PDO映射,设好栈号波特率就行。可以直接用台达的CANopen指令,如INITC、ASDON等。驱动器上P1-01设为0X1即可。
通用DS301模式,可以带其他品牌伺服,可以带30个左右。需要用CANopen Building进行PDO映射,然后用对相应地址去读写,用控制字触发动作。用台达驱动器,P1-01设为0XC。