xueli521
生而无畏学至终章
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 158 点
下载积分: 10474 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2022-01-11
查看xueli521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-05 09:11
加热棒3KW,固态用的40A的,可是一直烧触点,触点烧坏后就一直常闭了,这是为啥?按道理电流应该够了呀,线用的2.5方的。
[ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新编辑 ]
柳絮飞花
无产工程师
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7855 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2017-06-27
最后登录: 2024-10-22
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-05 14:43
40A的固态继电器,得加散热器呀。建议换4mm,固态本体发热挺厉害的
工控普通人,学习在路上