xueli521
生而无畏学至终章
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 158 点
下载积分: 10474 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2022-01-11
查看xueli521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-05 09:11
加热棒3KW,固态用的40A的,可是一直烧触点,触点烧坏后就一直常闭了,这是为啥?按道理电流应该够了呀,线用的2.5方的。
[ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新编辑 ]
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1653 分
在线时间: 1026(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-09-19
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-05 10:38
单相3KW,2.5mm^2的铜线不太够的,换成4mm^2可以了。固态要加装散热器,另外端子压好,螺丝拧紧肯定没事。
楼主留言:
选2.5的线会导致烧触点吗?散热器加了,端子也检查过,拧紧的,唯一的就是选用的是2.5的线,能告诉我为什么2.5不够吗?根据理论计算,2.5能承受15A左右电流呀,而单相3KW也才13.6A.