加热棒3KW,固态用的40A的,可是一直烧触点,触点烧坏后就一直常闭了,这是为啥?按道理电流应该够了呀,线用的2.5方的。
[ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新编辑 ]
分享
ajunn
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
522 个
工控威望:
682 点
下载积分:
1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间:
2008-11-05
最后登录:
2024-11-17
查看ajunn的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-12-05 10:38
全看
|
小
中
大
单相3KW,2.5mm^2的铜线不太够的,换成4mm^2可以了。固态要加装散热器,另外端子压好,螺丝拧紧肯定没事。
楼主留言:
选2.5的线会导致烧触点吗?散热器加了,端子也检查过,拧紧的,唯一的就是选用的是2.5的线,能告诉我为什么2.5不够吗?根据理论计算,2.5能承受15A左右电流呀,而单相3KW也才13.6A.