xueli521
生而无畏学至终章
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 158 点
下载积分: 10474 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2022-01-11
查看xueli521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-05 09:11
加热棒3KW,固态用的40A的,可是一直烧触点,触点烧坏后就一直常闭了,这是为啥?按道理电流应该够了呀,线用的2.5方的。
[ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新编辑 ]
时间和激光
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 262 个
工控威望: 1371 点
下载积分: 142720 分
在线时间: 2201(小时)
注册时间: 2013-03-19
最后登录: 2024-09-17
查看时间和激光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-05 09:21
用6平方线,把线端子压好。
楼主留言:
大大,为什么要6方的线啊?不是电流才13.6A吗,3000/220=13.636A      2.5方不是够用了吗?
时间和激光
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 262 个
工控威望: 1371 点
下载积分: 142720 分
在线时间: 2201(小时)
注册时间: 2013-03-19
最后登录: 2024-09-17
查看时间和激光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-05 09:49
我公司设备输入380V电压3相,开关用3P,输入2.5平方的电线,开关老坏。
我把输入线变成10平方的了。公司不给买电线,有10平方的电线。3年没有坏过开关。
时间和激光
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 262 个
工控威望: 1371 点
下载积分: 142720 分
在线时间: 2201(小时)
注册时间: 2013-03-19
最后登录: 2024-09-17
查看时间和激光的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-05 10:14
注意温度,时间
注意环境温度,设备发热温度,设备工作时间多长。