huhu2010
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 1041 点
下载积分: 5585 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2011-07-04
最后登录: 2021-04-05
查看huhu2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-03 18:20
最近有个项目,本来设计的一个磁力检测气缸到位就行,结果在调试过程中,不断的增加磁力开关,我从1个加到2个加到3个,最后加到5个。5个气缸同时到位,PLC才有输入信号。我这心里没底,十年从业,第一次这么干。
各位大神,你们一次串过几个磁力开关。还有,最多串接几个磁力开关,能够稳定输入呢?谢谢大家了
淘宝 https://shop128830536.taobao.com/
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1049 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 2876 分
在线时间: 396(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-11-22
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-03 18:48
干嘛不增加输入点?
大部分传感器都有0.1-0.5V的压降,PLC输入端电压低于20V时,PLC就判断为输入端OFF,能串联几个,你自己量一量。算一算。
输入点不能扩展的情况下,推荐用中间继电器转接,可以买那种微型继电器,一定要带指示灯,每个磁开关驱动一个继电器线圈,继电器的常开触点串联起来送入PLC输入点,这样的话可以方便检修,而且不存在压降。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)