最近有个项目,本来设计的一个磁力检测气缸到位就行,结果在调试过程中,不断的增加磁力开关,我从1个加到2个加到3个,最后加到5个。5个气缸同时到位,PLC才有输入信号。我这心里没底,十年从业,第一次这么干。
各位大神,你们一次串过几个磁力开关。还有,最多串接几个磁力开关,能够稳定输入呢?谢谢大家了
淘宝 https://shop128830536.taobao.com/
倾城残月
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 2815 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2018-01-21
最后登录: 2024-07-30
查看倾城残月的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-04 10:05
串联在一起。要看线路消耗的电压,最终到达输入点的电压不要低于20V就可以了。
技多不压身。