最近有个项目,本来设计的一个磁力检测气缸到位就行,结果在调试过程中,不断的增加磁力开关,我从1个加到2个加到3个,最后加到5个。5个气缸同时到位,PLC才有输入信号。我这心里没底,十年从业,第一次这么干。
各位大神,你们一次串过几个磁力开关。还有,最多串接几个磁力开关,能够稳定输入呢?谢谢大家了
淘宝 https://shop128830536.taobao.com/
柳絮飞花
无产工程师
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7855 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2017-06-27
最后登录: 2024-10-22
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-05 15:00
兄弟串的有点多了。串五个。串2到3个就可以了。得考虑一下后续售后的维护人员。