huhu2010
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 1041 点
下载积分: 5585 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2011-07-04
最后登录: 2021-04-05
查看huhu2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-03 18:20
最近有个项目,本来设计的一个磁力检测气缸到位就行,结果在调试过程中,不断的增加磁力开关,我从1个加到2个加到3个,最后加到5个。5个气缸同时到位,PLC才有输入信号。我这心里没底,十年从业,第一次这么干。
各位大神,你们一次串过几个磁力开关。还有,最多串接几个磁力开关,能够稳定输入呢?谢谢大家了
淘宝 https://shop128830536.taobao.com/
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 13852 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-11-19
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-05 16:38
串磁感的,调试人员就想骂人