各位大神们量测交流高压电3300V电流,用CT加显示表可行吗?或者有其他方法,这方面比较不懂
需要传送到电脑,通讯方式MODBUS 485
分享
欧姆法拉第
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
177 个
工控威望:
236 点
下载积分:
5156 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2020-11-11
最后登录:
2021-04-29
查看欧姆法拉第的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-12-03 17:33
全看
|
小
中
大
普通CT 最高到 660V 。要用高压的。