楼主  发表于: 2020-11-25 14:07
四工位转盘,用的台达伺服ASDA-B2   走的位置没有一个准的,越偏越偏多,查看伺服监控,PLC发的脉冲数和伺服收到的脉冲数是一样,看累积误差也是没有,就是走不准,是不是伺服哪里设置不对。各种指令都试过都是一样的。
mr_xian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 111 点
下载积分: 20064 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2019-07-05
最后登录: 2024-10-29
查看mr_xian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-26 08:59
累积误差吧,越走越偏,建议每圈回一次原点
楼主留言:
试过了,没有效果,用回原点指令每次过原点就停就挺准的